1 個回答
西門子G120變頻器報 F30002 故障,表示 “功率單元:直流母線過電壓”,很多原因都可能會導致該故障,比如電源側問題、變頻器自身硬件問題,或者電機側問題,我們可以先通過參數調整來嘗試恢復正常,方式如下:
- 延長斜坡下降時間:適當延長斜坡下降時間參數 P1121,使電機在減速過程中能更平緩。
- 設置取整時間:在 V/F運行中設置取整時間參數 P1130 和 P1136,作用是適當放緩變頻器響應,防止快速頻繁的頻率變化。
- 激活直流母線電壓控制器:矢量控制方式下設置參數 P1240,V/F方式下設置參數 P1280,確保直流母線電壓控制器處于激活狀態。
- 調整直流母線電壓控制器動態特性:根據實際情況調整參數 P1243、P1247、P1283、P1287,使直流母線電壓控制器的動態特性更合適。
- 檢查并設置輸入電壓參數:檢查參數 P0210 設置是否合理,可將其設置為較小數值,但需注意不能低于設備允許的最低輸入電壓值 。
如果以上參數仍然不起作用,應該是變頻器或者電機硬件故障:
- 檢查電源輸入:使用萬用表測量變頻器的進線電壓,查看是否超過允許電壓范圍。
- 檢查電機連接:檢查電機與變頻器之間的連接是否牢固,有無松動、虛接等現象。
- 檢查制動單元和制動電阻:如果變頻器配置了制動單元和制動電阻,檢查制動電阻的阻值是否匹配,功率是否滿足要求,以及參數 P219 是否已經設置為制動電阻的最大功率。
- 檢查變頻器硬件:檢查變頻器的控制電路、功率模塊、驅動電路等硬件是否正常,有無元件損壞、過熱等現象。