1 個回答
變頻器顯示OC2表示過電流故障,和OC1不同,OC1是加速或者啟動過程中的過電流,原因主要來自于電源側,而OC2則表示減速過電流,常見原因是由于電機堵轉??梢钥紤]從以下方面來進行排查。
- 負載是否存在快速變化:電機負載的突然變化會導致瞬時過電流情況。
- 電機側短路:電機電纜或電機繞組短路也會導致電流浪涌。
- 機械堵轉:由于潤滑不足,機械故障等問題,電機出現機械堵轉或過載,可能會消耗比平時更多的電流。
- 不正確的參數設置:變頻器中不正確的參數設置,比如減速時間過短,轉矩補償設置不合理,也可能會導致OC2故障。
- 電機或電纜問題:老化的電機繞組或受損的電纜絕緣會導致電流需求增加。
- 變頻器硬件損壞:如IGBT損壞,驅動線路故障,電流檢測線路故障也可能導致報OC2過電流。