1 個回答
ABB 變頻器報2310 故障代碼,代表過流故障,可能由多少原因導致；般皑如下?/p>
- 負載突變:當負載瞬間突然增加或減少時,ABB變頻器可能會檢測到過流情況,從而觸發 2310 故障。如:生產過程中大型設備啟停,可能會導致負載瞬間變化
- 電機故障:電機本身的故障也可能導致 2310 故障。例如,電機繞組短路、接地故障、軸承損壞等,都可能引起電機電流異常增大,進而觸發變頻器的過流保護。
- 變頻器參數設置不當:如果變頻器的參數設置不合理,也可能導致過流故障。例如,加速時間過短、減速時間過短、轉矩提升過高、電機額定電流設置錯誤等
- 控制信號干擾:控制信號被干擾也是一種常見的,導致 2310 故障的原因。在實際工作環境中,可能存在各種電磁干擾源,如高壓設備、其他變頻器、大型電機等,這些干擾源可能會影響控制信號的穩定性,導致變頻器誤動作。
因此,處理ABB變頻器2310故障,要從以上幾個方面逐步分析,從而找出故障源。如果以上幾個方面都排查過了,但是仍然報2310故障,那么很可能是變頻器本身硬件損壞,如電流檢測線路,CT,控制單元故障等,可以送到上海津信變頻器維修中心進行進一步檢測。