1 個回答
變頻器顯示 OU1、OU2、OU3 通常都是和過電壓相關的故障,不同的編號代表著不同原因導致的過電壓,OU的英文含義是OverVoltage,也就是過電壓的意思。:
OU1:一般表示表示加速過電壓:
- 輸入電壓異常:電源電壓過高,超過了變頻器的正常工作范圍。例如,電網中出現大型設備的啟停、短路故障等情況,可能導致電源電壓瞬間升高,進而引發變頻器的 OU1 故障。
- 瞬間停電后對旋轉中電機實施再啟動:在電機還未完全停止轉動時就重新啟動,此時電機的反電動勢與電源電壓疊加,容易導致過電壓。
- 變頻器參數設置問題:變頻器的加速時間設置過短,電機在加速過程中需要的能量不能及時得到供應,導致母線電壓升高過快,引發過電壓故障;或者是轉矩提升等參數設置不合理,也可能導致電機在加速過程中電流過大,引起過電壓。
OU2:一般表示減速過電壓
- 制動電阻配置不當或制動參數設置不合理:制動電阻的阻值過大或過小,或者制動管的動作電壓等參數設置不正確,都會影響制動效果,導致再生能量無法及時消耗,引起過電壓
- 減速時間參數設置過短
- 減速過程中存在外力拖動電機
- 負載慣量大:當變頻器驅動的負載慣性較大時,在減速過程中電機的機械能轉化為電能,回饋到變頻器的直流母線,如果變頻器的制動能力不足,無法及時消耗這些再生能量,就會導致直流母線電壓升高,引發過電壓故障。
OU3:通常表示恒速運行時過電壓:
- 輸入電壓發生異常變動:與 OU1 故障類似,輸入電源的電壓不穩定或突然升高,可能導致直流母線電壓在恒速運行時超過設定的閾值,從而觸發 OU3 故障。
- 電動機故障,如電機繞組燒壞、短路
- 變頻器內部的電壓檢測電路故障