1 個回答
安川 A1000 變頻器報 LT-2故障代表:電容器維護過期,說明主回路及控制回路的電容壽命已經到了,需要及時更換。
安川 A1000 變頻器其他故障代碼的含義和解決方法可參考以下:
- OC:過電流,變頻器的輸出電流超過了過電流檢出值(約額定電流的 200%)。對策為調查原因,實施對策后復位,如變頻器輸出側發生短路、接地(電機燒毀、絕緣劣化、電纜破損而引起的接觸或接地等);負載太大,加速時間太短;使用了特殊電機或最大適用功率以上的電機;變頻器輸出側電磁開關已開關動作。
- GF:接地,變頻器輸出側的接地電流超過了變頻器額定輸出電流的 50%。原因可能是變頻器輸出側發生接地短路(電機燒毀、絕緣劣化、電纜破損而引起的接觸或接地等)。需調查原因,實施對策后復位。
- PUF:保險絲熔斷,裝在主回路的保險絲被熔斷??赡苡捎谧冾l器輸出側的短路、接地造成輸出晶體管損壞(確認如下的端子間是否短路,如果是短路,則晶體管已損壞:B1(23)-U、V、W;U、V、W)。對策為調查原因、實施對策后,交換變頻器。
- SC:負載短路,變頻器的輸出或負載已短路??赡苁亲冾l輸出側發生了接地短路(電機燒毀、絕緣劣化、電纜破損而引起的接觸或接地等)。需調查原因,實施對策后復位。
- OV:主回路過電壓,主回路直流電壓超過電壓檢出值。200V 級約為 190V;400V 級約為 380V。原因可能是減速時間太短,從電機再生的能量太大;電源電壓太高。對策為延長減速時間或接制動電阻(制動電阻單元),將電壓降到電源規格范圍內。
- UV1:主回路低電壓,主回路直流電壓低于低電壓檢出級別(L2-05)。200V 級約為 190V;400V 級約為 380V。原因包括輸入電源發生了欠相;發生了瞬時停電;輸入電源的接線端子松動;輸入電源的電壓變動太大。需調查原因,實施對策后復位。
- UV2:控制電源異常,控制電流的電壓太低。對策為將電源 ON/OFF 試一下;連續發生異常情況時更換變頻器。
- UV3:防止浪涌回路故障,發生了防止浪涌回路動作不良。對策為將電源 ON/OFF 試一下;連續發生異常情況時更換變頻器。
- PF:輸入缺相,主回路直流電壓在再生狀態以外狀態有異常振動(L8-05 設定為“有效”時檢出)。原因可能是輸入電源發生了欠相;發生了瞬時停電;輸入電源的接線端子太松;相間電壓的平衡太差。需調查原因,對策實施后復位。
- LF:輸出欠相,變頻器輸出側發生了欠相(L8-07 設定為有效時檢出)。原因可能是輸出電纜斷線;電機線圈斷線;輸出端子松動;使用的電機功率是變頻器最大適用電機功率的 1/20 以下。需調查原因,實施對策后復位,重新選定變頻器功率或電機功率。
- OH1:散熱片過熱,變頻器散熱片的溫度超過了 L8-02 的設定值或 105°C。對策為設置冷卻裝置,去除發熱源,交換冷卻風扇。
- RH:安裝形制動電阻過熱,由 L8-01 設定的制動電阻的保護已動作。原因是減速時間太短,電機再生能量太大。對策為減輕負載,延長減速時間,降低速度,更換新的制動電阻單元。
- RR:內藏制動晶體管異常,制動晶體管動作異常。對策為將電源 ON/OFF 試一下,連續發生異常情況時,更換變頻器。
- OL1:電機過負載,電子熱保護引起電機過負載保護動作。原因是負載太大,加減速時間、周期時間太短;V/F 特性的電壓太高;電機額定電流(E2-01)設定值不適當。需修正負載大小、加減速時間,周期時間;修正 V/F 特性;確認電機的額定電流值(E2-01)。
- OL2:變頻器過負載,由電子熱保護引起變頻器過負載保護動作。原因是負載太大、加速時間、周期時間太短;V/F 特性的電壓太高;變頻器功率太小。需修正負載大小、加減速時間,周期時間;修正 V/F 特性;請換用大容量變頻器。
- PGO:PG 斷線檢出,在下列條件時,PG 脈沖未被輸入的狀態已經過了 F1-14 時間。包括有 PG 矢量:軟起動輸出≥2%;有 PG V/F:軟起動輸出≥E1-09。原因可能是 PG 的連線斷線了;PG 的連線有錯誤;沒有給 PG 供電。對策為修理斷線處;改正接線;正確供電;確認抱閘(電機)使用時是否打開。
- DEV:速度偏差過大,速度偏差在設定值(F1-10)以上并持續(P1-11)時間以上。原因可能是負載太大;加減速時間太短;負載處在鎖定中。對策為確認 F1-10、F1-11 的設定值,減輕負載;延長加速時間;確認機械系統;確認抱閘(電機)使用時是否打開。
- SVE:零伺服異常,零伺服運行中,旋轉位置卻偏離了力矩極限值過小。原因可能是負載力矩過大。對策為增大減小檢查 PG 信號的干擾。
- OPR:操作器連接不良,在操作器控制運行指令運行中,操作器斷線了。對策為確認操作器的連接。
- EFo:從通訊選擇卡來的外部異常輸入,檢查通訊卡,通訊信號。
- EF3:外部故障(輸入端子 3),解除從各多功能輸入來的外部異常輸入。
- EF4:外部故障(輸入端子 4),從多功能輸入處被輸入了外部異常。
- EF5:外部故障(輸入端子 5),消除外部異常的原因。
- EF6:外部故障(輸入端子 6)。
- EF7:外部故障(輸入端子 7)。
- EF8:外部故障(輸入端子 8)。
- CPF00:操作器傳送異常 1,電源打開后 5 秒仍不能與操作器通訊。原因可能是數字式操作器的端子接觸不良;變頻器控制回路不良。對策為取下一次數字操作器,再重新安裝一下;交換變頻器。
- CPF01:操作器傳送異常 2,與操作器的通訊中斷。對策為檢查通訊電纜的接線是否正確,或是否發生短路、斷線;確認是否有接線錯誤,正確進行接線;排除短路或斷線部位;有接通電源后,無法從上位裝置正常接收控制數據,主站側程序故障,確認通信開始時的動作,修正程序內的錯誤;通信回路損壞,進行自我診斷測試;再次檢出“call”時,則更換電路板或變頻器。關于電路板的更換,請向本公司代理店或銷售負責人垂詢;終端電阻的設定不正確(memobus 通信),請將從站末端變頻器的內部終端電阻設定為 on(將撥動開關 S2 置為 on)。