1 個回答
ABB變頻器報過電流故障,可以從以下幾個方面分析原因并處理:
- 變頻器功率和電機負載是否匹配
- 電機電纜或電機繞組的絕緣降低,檢測電機電纜各相與各相之間,電機繞組之間的絕緣阻值是否滿足要求
- .電機堵轉。檢查電機軸是否卡住不轉,電機拖動的機械設備卡住等都會引起過電流故障
- 機械設備的負載太重,可以通過適當減小負載的辦法判斷故障原因,比如關閉風道的閥門,關閉水管閥門或減小機械設備的進料數量都可以減小負載
- 電機的接法,如果是星型連接的電機,隨意改成角型連接,就會導致電機繞組的電壓升高,從而也會引起電機電流的增加,引起過流故障。另外,電機繞組缺相、電機電纜接線引起的電機繞組缺相、熱繼電器跳閘引起的電機缺相也是要檢查的因素。
- 變頻器的參數設置:變頻器的參數設置也有可能引起過流故障。通過延長加速時間,可以延緩電流的增長、檢查最大電流值的設置,不要低于變頻器出廠值。檢查電機數據的參數設置。
- 變頻器硬件故障,變頻器過流保護檢測電路問題,變頻器輸出缺相也有可能引起過流故障,需要專業人員對變頻器進行檢測排查。