1 個回答
最佳回答
關于丹佛斯變頻器有輸入但啟動不起來此種現象,應檢查變頻器以下狀態:
- 變頻器應處于遠程狀態。
- 面板顯示應長亮顯示,不應閃爍顯示(僅VLT系列產品)
- 檢查端子功能是否有設為慣性停車反邏輯,但實際未接線的,應接線。
- 檢查變頻器輸出轉向限制與電機旋轉方向是否一致,若不一致應設置為一致。
- 變頻器是否通過通訊控制,如果有通訊控制應檢查啟動方式是否和通訊有邏輯關系。
- 如果上述方法還不能解決,可通過恢復出廠設置解決。