丹佛斯變頻器提示禁止遠程啟動的時候可以考慮采取以下措施:
- 查看參數0-42 LCP的自動啟動鍵是否設置為禁用,是否在0-6*組定義密碼禁止啟動。
- 檢查是否有故障,有故障先復位。
- 檢查是否切換到自動運行,(AUTO ON)燈是否亮起
- 12和27端子是否短接
- 啟動信號是否到達,頻率信號是否到達。
- 4-10電機速度方向是否設置為雙方向。