1 個回答
ABB變頻器報F0016故障代碼代表出現接地故障。
一般原因有三種,一是電機或電機電纜對地絕緣降低,二是電機電纜超出允許長度,三是變頻器硬件問題。
排查方法如下:
首先,檢查電機及電機電纜對地絕緣,檢查電機電機電纜長度確保在允許范圍內。若對地絕緣度低,需更換電纜或修復電機絕緣。如果電纜長度太長則需在變頻器輸出側加裝電抗器。
然后,檢查變頻器輸出模塊特性,空載運行變頻器檢查輸出電壓,并檢查此時變頻器當前電流顯示是否為0安培。
上述檢查中若有一項不正常,或空載開機直接報接地,可判定為變頻器硬件故障,需聯系專業維修單位修復。另外,還可以通過更換或對調變頻器快速判斷是變頻器問題還是電機或電機電纜問題。