1 個回答
ABB ACS800出現4210 TEMP故障,是由于變頻器的溫度過高導致的,其發生原因和處理步驟如下:
- 檢查外部條件變化,是否由于外部環境導致溫度過高。一般來說現場工作溫度保持在0-40度之間比較適合。
- 檢查變頻器內部散熱風機轉動是否正常,以及風機轉動的聲音是否正常。
- 檢查變頻器散熱通道是否通暢,有無堵塞現象。
- 檢查溫度相關檢測回路,是否由于線路問題導致溫度不準確而報警。
- 如果是新變頻器,還需檢查變頻器和電機馬達是否匹配。
經過以上幾個原因的檢查,基本就可以確定問題點和排除故障,如果故障仍然存在,意味著變頻器硬件出現故障,需要送專業機構來全面檢測和維修。